今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。& l. I( j; L% a+ w' z. I
6 f6 d7 L8 j3 ]% C3 y检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
/ u) u5 I, b, F9 N
# A1 ^) e* ]/ e我的观点如下,9 @. C0 L$ W5 J
, h+ ]6 q! s4 e3 d, A1 i" e
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。3 F. m8 s4 Y# {4 h/ W9 B( x
4 M" O5 V8 y! f1 Y6 }4 ]+ `2 `
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。4 z2 d% W. j. W% o2 R) o& C
3 M- O- D" P0 z( R1 w/ b% Y: V打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。$ M# O# o& o& H5 M- P. |
( s, k5 M: }$ U1 w% N
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI' p. U/ y- f6 `5 Y
2 g' j5 V( t5 I* t: V: q2 s
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。! w3 B! B/ O: D& \8 P( J( |' T
) \0 X, w' O& s( ]" @% C J这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
# m, E, P) i; w& T+ w% M
! r/ E% m* j0 i" Q# l& t. r就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
# z+ P8 M5 V3 n8 B3 u# N! s
/ S$ g! K- P1 l房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
/ n; m9 C2 H0 y/ J3 C+ m1 Q# F$ {0 c! V* c3 H' O/ C- O. b4 P
* j' \7 V% q; S, |4 A* C补充内容 (2021-6-13 21:41):3 g' h' M" F0 G
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
7 [3 u* N t% w/ |1 Y+ n" F& {- s6 D2 b* K- O; H( B
补充内容 (2021-6-13 21:43):
2 t2 k) \2 @+ Y: e这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
7 I( R, g. Q3 d4 t/ A& [4 R
* g% R7 ?7 E T" @补充内容 (2021-6-14 09:35):) W9 s: }% n2 H% K+ e# A
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|