鲜花( 30) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
% P- `# q9 W; s/ O# O6 P7 s( f# h. C) p! r+ Y
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么6 h4 ]* |* o5 T4 w& m
) \! ?* z) g7 K# Z+ e( H! |
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
* @/ C. t/ E2 [5 _
" \. f* L8 O3 E* x你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 q; J' M1 X. a* O) |* k( B$ W6 B. u; [/ D, a9 S
) H2 C% n! p- g9 j8 c/ z
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
2 M% g% T) v' U 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
! g3 f: f, T4 v2 S' U0 u 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。9 g+ E. a/ }' o% {2 ]) C
$ y7 C0 D$ |: G4 Z: I! S( E
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
& y' M; e9 N$ C, E& ~容易搞错。0 [$ s- h+ m T
$ k! P+ s% _* C/ g, |
这个问题很难答的全面。我补充几点:/ T" H9 T$ d! _! l: s; n; B, {
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。$ D( ~4 k8 S0 |. c4 L4 D' `
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; Y5 T* b8 x7 [- g; d0 K有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根( X; n' ^: d; g4 {
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) V( y+ X B. h: X- X2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,) x* ~+ t$ C8 I1 O( O
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
' c% h' H8 N8 s4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
S) L9 \: h5 [. [0 ]5、会用radio1 l, `+ a+ I5 [( }: H# l5 N
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后% T0 t: j- K- K, ]" ~4 A2 m
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
7 i: ^' z0 g8 G z+ l干过几次多注意就都知道了。 |
|