埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 885|回复: 6

[屯事问答] 各位大神,来看看这是个啥,干啥用的

[复制链接]
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-27 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 黄豆酱 于 2019-12-27 17:20 编辑
# w# F9 i7 q$ o+ G' y  P& _; O1 q7 R  C: r
這個东西是在地下室,是安装在锅炉上方的- j/ }+ x, G; V7 \% p  E; R  C
一个黄色的方快,一边有白色的电线接进去,一边有棕色的两根电线出来然后接进了锅炉内部(两根电线分别进入了锅炉的两个不同的地方)但是這個方盒子上并没有说明它是什么作用,只是说要维修以前要断掉电。还有一堆数字和字母# R) ~* Z; o( ]) F% _
這個黄色的东西从两个星期以前,就会时不时的发出"吱”的报警声,不连续,声音尖锐,地下室关着门,在一楼都能听到“吱”的报警声。频率大概是2-3分钟,它會“吱”的响一声。
/ E8 Y1 x( ~* c* k* m' J这两天家里的锅炉运转正常,没有出现屋子温度下降,或是其他指示灯报警情況。2 E4 E& m; }; |# `. V, X( L4 Z
检查了air filter, 很脏,并且似乎被锅炉吸进来的强风給吹变形了。, U$ G2 x  `) q1 }5 z! c) t- {
换上了新的filter,锅炉运转正常,制热正常。那个黄方块似乎也停止了“吱”报警声6 x  I0 a4 }# `- F* A" I
但是好事不长,时隔一天,那个黄方块又开始5分钟一次的“吱”报警了  k$ `0 b! \# e0 E6 x5 c
哪位大神給看看这是个什么情況
3 I3 N5 m# M% M  K$ }% j& f3 p* I感谢,感谢
1 c1 o) D8 ]0 }6 ?: x
鲜花(6) 鸡蛋(1)
发表于 2019-12-28 12:00 | 显示全部楼层
找一个锅炉维修的师傅给看看吧
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 13:48 | 显示全部楼层
不懂帮顶,安全最重要,还是找人看看吧
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 16:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
图真大,相机很好!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2019-12-28 16:24 | 显示全部楼层
按照盒子上的说明一擦,结果是控制暖气锅炉进气的设备。照理说不该自个没事乱叫。
1 p9 V- g- d( ?8 x% p4 p2 A, s) m5 G
感觉很大可能性是地下室的烟雾报警器没电了,只有它才发出吱吱的警报,而且很容易听错位置而忽略。换个9V电池解决问题
鲜花(9) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2019-12-28 17:08 | 显示全部楼层
感谢大家回复,仔细观察和仔细辨听以后。确实如snowbunny兄说的一样,是烟雾报警器发出的吱吱声。
+ f& Q" F' K, L) J  h并不是那个黄色的方块儿。这两个东西离的确实非常近,不仔细注意,真的以为是那个黄色的方块在叫。
' Y  h- j) E: _. c" O0 M9 \1 ?: c因为去年冬天锅炉出了点问题。. o- ]$ F$ Z, y; s# ]
所以一朝被蛇咬,十年怕井绳。2 S$ }/ n. r0 I7 t3 M
再次感谢大家的帮助与回复。3 V. \+ S: V1 M+ b  G  k" C
祝大家新年快乐!新年万事如意,心想事成!
鲜花(16) 鸡蛋(1)
发表于 2019-12-29 00:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
烟雾报警器叫很可能是已经到期失效,必须更换了6 p" {1 o4 g* W6 C7 r; c
我家的报警器前几个月就换了两个,都是到期了就隔几十秒叫一次