问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:02 | 显示全部楼层
这个问题拒绝回答,太欺负人.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:08 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

haha,没见过用常开,用常开电机能启动? 当然如果客户要求,可以做.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
原帖由 NorthernWolfy 于 2009-1-11 20:57 发表
2 @$ J( S$ A8 ]问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?
% [7 V( H+ N$ `6 O) ?6 S  j- h) j
为了安全
鲜花(22) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 爱城电工 于 2009-1-11 21:16 发表
/ G4 e+ K8 i8 h% F, I0 V7 I+ x. G% F& B. }. }, \4 v
为了安全
$ ?& @0 O4 x* \+ T% t3 h
你说的对.具体是根据哪个原则?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-11 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 shenyang-china 于 2009-1-11 21:08 发表 ' ], \- A8 h9 j6 j) O8 o/ J8 \
haha,没见过用常开,用常开电机能启动? 当然如果客户要求,可以做.
; s4 G5 s4 {( z0 v: K  C' {
如果用PLC控制,当然可以用常开,不过人们不这样用,都是用常闭,是根据哪条规则哪?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 22:11 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在进行一个系统设计时,都必须考虑一些重要器件或线路本身出现问题如开路,失灵等情况下系统的安全问题。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-12 18:46 | 显示全部楼层
叫做under voltage protection!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-13 18:31 | 显示全部楼层
原帖由 NorthernWolfy 于 2009-1-11 20:57 发表 5 ^  v2 o- n& r) }8 E
问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?

8 w5 n$ I+ y5 [' e0 T, y  w
/ \" a. w6 F) y1 ^4 tMost time yes, but not all the time!
  n1 G4 @+ K! O3 L& Y) u$ b& Q0 D% b2 d8 [" b
Not really, depand on which control sytem the motor is using and where the motor is using....   s8 h# p0 v! i: O9 q% ~
! w) ~6 u* P( O2 Y0 `; O4 }8 b
If the motor is controlled by the DCS starter or PLC's, sometimes it uses normal open contact....
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-14 03:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
实际上,常闭的动作比常开的要可靠的多,在设计中,如果安全很重要,是不接PLC的,限位开关就是一个很好的例子.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-19 11:54 | 显示全部楼层
停止按钮常串在开启回路中,若不是常闭,就无法开启了。而当停止时,只需一按,线圈失电,马上就停止了,此时停止按钮仍未常闭,随时可以再开启。