鲜花( 30) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
2 _8 x' e/ N+ b4 E' L
9 N! v2 B6 J, E% V1 G# ]第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么4 r* _0 K: y" {8 v& X+ `5 H# ^
, ~: L# j e* F2 a0 ^答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
# t8 m& `: h' {( Z1 h2 p
& K4 D, A, M5 |; w: ?, u: S/ _你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来8 H8 i4 G; _, Z
# Z! y5 I7 C3 r# u( h7 I3 Q2 e- T" T; j3 F, c
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
4 |! C" N( |- ?3 Q 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。) m9 f- k- `6 s" e9 j
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。- T3 V* Y0 U& @" ~. A0 `
5 l& H2 @) X) t* G3 W- h8 h
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ G8 i; k% @# ]9 K7 X4 r
容易搞错。$ l! m2 ?7 z4 ?2 }- m
( U, Y, l) R" u- F# T% w这个问题很难答的全面。我补充几点:* V% G9 x0 ^( R( b% a
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。6 `2 E% z/ ~+ ]
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。# l O: x" O& q {
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
1 F: d* k6 M* J要会看cable schedule,drawing。会查tray号。# n8 ~ M% ]* I
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物, ~5 Z; I+ W- L, N: ^. _/ a6 Y
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; ?9 \* \7 i( z) V4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable% A) {- s N) y
5、会用radio
+ A' P/ e. `, y9 z6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 D6 z2 p7 Z [, G$ Z9 _0 x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
* }) [: T# g' _' e, k0 h干过几次多注意就都知道了。 |
|