老贾,感谢回帖。+ e* u' g# }& E7 t! T: n
2 j) ~! C% t. J V
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; @% `* D3 i8 A% B$ O) X我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# I- f( s4 L( y4 ^% d6 U! {1 [* N4 e9 c6 N+ e Y9 K
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
, j, [, @' j+ }2 q3 sCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:- k9 q, p: p8 I/ ~( R
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
9 v. U! F* ^ X+ w, O8 Y' y' x+ I) Z
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
. \ E2 i4 R" d9 d( U. y
6 y3 z7 P; q% x7 u6 ?3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255) a% q" n% n+ ]# I1 h) L
7 c0 T' [ ]$ }! T! y2 U
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* y& M- h8 ]& [* K
% n1 Z; l+ a" M可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。3 o/ x1 q+ t% L/ t- Z8 V
5 M# x7 @; i7 L6 c9 ]因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 g$ o6 |; h2 z+ B+ o5 |
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
5 V: T0 R& ^+ T. o, q' b3 M
3 m: ^* ] b3 P A# \1 o- `各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' t; k! A8 T; B! z1 J+ R$ |+ [1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
0 S$ R+ W' v3 @2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?' [) r0 X# u+ r0 a% P9 K
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
1 s: M5 l( Q) |" j; H8 o4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?5 R- L) I1 G2 O7 X7 ]
5 H. p M3 ^4 X3 { a2 [以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( s% o5 c& Z5 z- e* X8 g
. [% K. S& `; z6 }. G/ E: Y谢谢* `. p: S$ [3 z- P8 G- X
. f0 T, x3 x7 O. \3 c& S, f
richard |
|