老贾,感谢回帖。
6 m# @& H& z4 {6 J
- t5 K7 C& q* Y5 a! |% i$ a确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。- L* z4 ^3 S, d Q! \9 t R1 L3 b
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# r. v m' [/ {; b
+ r( f5 P1 ^6 f9 ]& O6 ]3 F7 @6 I此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
2 c& C! l X1 E4 W% z U+ jCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
& E, J2 {; U% \! U3 [1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
1 l% c5 c, m) F5 r6 e4 U' h
. U6 l% N* q7 ?+ y7 m- R" C5 b2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2505 H1 W* e; T7 l4 U
; N9 n" I% Q- S/ k4 E
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 F) G- n0 c9 i9 `
p1 H8 d; e6 o8 x4 L3 E4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 [& p+ \' |+ g. M# G$ }+ H# A+ m6 m; U7 \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
( E3 P4 C1 d/ O6 A
# v8 X- Q: |/ ~4 S3 U因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。* ~, ~/ f: E: T2 G: J5 r7 N V. Z
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
5 F2 V! N w' L$ c6 x
0 @( U: Q5 [( q! P9 Y# Q. r各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
2 U% D/ X- A4 B' a/ H5 G4 A1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 }/ `" M9 V) J6 y
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; Z! c( F! I% V, _5 B; @3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
" u5 V9 k: z z* Z/ r+ a$ }4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
/ f+ V% Q& ]2 F; J( h; t0 w
9 E. o- q0 g& s! y以上疑问,还望老贾何众高手指点。
! Y7 h2 N$ `# D% ~- j n+ ^& w% h
9 e8 \: y/ t C* M4 U谢谢! ?( j. Z( H( f/ x) d9 O
8 @* y+ ~8 n/ U
richard |
|