2 [+ y& T2 P( d$ t$ F, E今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
1 i9 j; y$ C0 C7 `2 x5 d/ f6 x) y! _; S6 r: x
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
5 s Y3 a0 r# s; X8 i9 K+ K
3 g! Y" y6 J% X1 n8 I5 ~我的观点如下,
! B" @0 B( O+ H, ~. s: }
5 o" ]1 s6 \9 w2 b' s; p( s先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。0 m' E( F+ h+ _+ r
" s. s7 G# K4 W: S/ I这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
4 T. H1 u" m5 u* o+ W: t; ^3 ]$ {6 b2 G# [: ]* _
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。9 U: l, y. P8 b5 p
9 I9 R, R$ z3 {5 L8 p0 v# l检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
- N0 F/ {4 g2 ~2 P! c
7 ]# ?0 o3 D/ n& M7 @插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
" j2 G# ^' I- Z* D8 l; x6 t, b9 {3 }" }
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。' H+ Q) m* U. G1 W
( q- t9 g# G% N, P% R* y9 K就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
" ^& F- U. a% ^( Q3 M! J% A o* @& Y3 T
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
( f7 x8 e3 t, w' B8 w' G2 m' K. S5 U( O9 X1 f% I5 y. R4 F
/ j8 }+ q, L% @6 B5 N1 G) R, p" `& s补充内容 (2021-6-13 21:41):0 j: ~6 m9 n2 m$ i
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
% ` M% a5 r P0 A6 H" Y2 k! p7 D1 j" O5 T3 I' Y4 |5 ?4 l
补充内容 (2021-6-13 21:43):
6 }7 C" Z2 R7 ?* T! B这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。. I' v) x( T/ f, r# G/ N1 o
' N! [3 f) J. b H7 L0 F补充内容 (2021-6-14 09:35):
' {/ I2 M' Y1 W- u4 U5 l我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|